全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟口的大小
建筑层高为3m的办公楼,其防烟分区面积为200m2,根据规范要求计算:60×200=12000m3/h,12000m3/h<15000m3/h,取系统计算排烟量为15000m3/h,设计排烟量为1.2×15000=18000m3/h
现在我的疑问是,根据这个排烟量,我需要设计多大的排烟口才不会超过最大排烟速度?
这个就是对这个排烟规范的吐槽,谁也不可能完全按规范去做的,验收的人也只是查一下风速,没有人会自己找麻烦去算一下风量够不够的,至少我没有见过验收这种小房间去算风量的。