全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防车道可否从穿过100米的地下室通道进入小区
各位大神,消防车道可否从穿过100米的地下室通道进入小区?如果可以对地下部分的消防车道什么要求?
消防网友72336 2021-10-14 10:20 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建规中对于消防车道的要求
7.1.8 消防车道应符合下列要求:
1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
2 转弯半径应满足消防车转弯的要求;
5 消防车道的坡度不宜大于8%。
坡度8%,埋深100m,那就得需要1250m,两侧合计2500m,你做得到吗
没必要问这种没有现实意义的问题
你还没有回复怎么处理坡道问题呢?你的意思就是穿过一条地下通道,人家关注的是如何处理坡道角度问题!一般来说消防车道不能设置在建筑内部的!还是100米长度,太危险了,一旦出现情况会整车陷在建筑内部的!
我的理解是不妥当!
坡道角度为“不宜”,地形不允许的情况下坡道角度稍微大一点也没关系。至于在地下,规范并未不允,而且应该只是做为消防车道成环的通行需求,不在地下进行施救
不是深埋100米,意思是消防车道在负一层,大概有100米的水平距离