- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
【废止】有关是否需要设置“消防设备电源监控系统”的问题!
石峥嵘:是否需要设置“消防设备电源监控系统”,并无规范强制要求,设计师可酌情确定,如有地方标准,应依相关地方标准确定。
一、虽然《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)、《消防控制室通用技术要求》(GB25506)、《消防设备电源监控系统》(GB28184)均涉及了消防设备电源监控系统,但都仅涉及其功能要求,并不能作为设置“消防设备电源监控系统”的依据,主要原因如下:
1、《火灾自动报警系统设计规范》3.4.2的要求,其条文本意为:当设置消防电源监控器时,需要设置在消防控制室。
2、《消防控制室通用技术要求》5.7的要求基本同上,是对消防电源监控器的功能提出要求。
3、《消防设备电源监控系统》属于消防设备电源监控的产品标准,本标准规定了消防设备电源监控系统的术语和定义、要求、试验方法和检验规则。
由以上可知,目前并无规范要求设置消防设备电源监控系统,但如果设置消防设备电源监控系统,则应遵循以上第1、2项标准的规定。如生产消防设备电源监控系统,则应遵循第3项产品标准的规定。
二、实际上,根据“公消〔2017〕159号”文件要求:“按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由《建筑设计防火规范》 等建筑类规范规定,消防设施设计、施工及验收的要求由《火灾自动报警系统设计规范》等系统类规范规定。因此,某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范”。是否设置消防设备电源监控系统,应由《建筑设计防火规范》等建筑类规范确定。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热