- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟口最大允许排烟量的探讨!
石峥嵘:对于走道和空间净高不大于3m的区域等情况,排烟口可能置于储烟仓以下,排烟时必然会抽吸到新鲜空气,此时限制排烟口最大排烟量无实际意义。
每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量,最大允许排烟量应按《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.6.14条的规定计算确定。最大允许排烟量是指每个排烟口允许排出的最大排烟量,因为当排烟口风量大于该值时,排烟口下的烟气层被破坏,新鲜空气与烟气一起排出,导致有效排烟量的减少,同时也不利于排烟口的均匀设置。
鉴于此,对于走道和空间净高不大于3m的区域等情况,排烟口可能置于储烟仓以下,排烟时必然会抽吸到新鲜空气,此时限制排烟口最大排烟量无实际意义。对于这类排烟口置于储烟仓以下的场所,没必要要求“每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量”,只需控制排烟口的风速即可(排烟口的风速不宜大于10m/s)。
注:以上观点仅供参考,有地方标准的应以地方标准为依据。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热