全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
多线控制盘与总线控制盘的设置
多线控制盘与总线控制盘的设置问题,
火灾自动报警系统设计及验收规范,对多线直接控制有比较明确的要求,
如:喷淋泵、消防泵、防排烟风机,干式,预作用阀等设置多线直接启动
问题,那些设备需要置总线控制盘启动?
多线控制盘的,都要再有一套总线控制盘启动,
消防广播,电梯迫降,防火卷帘,送、排烟口,电动自然排烟窗等等,那些需要,依据条款是什么?
消防
查规范 2021-12-11 23:00 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你看看 自动报警系统规范吧,里面都有详细的说法
比如:火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >
4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。