- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
自动喷水灭火系统-湿式报警阀!
石峥嵘:湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。火灾发生时,闭式喷头探测火灾,受热开启灭火;水流经过湿式报警阀组,湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,水力警铃和压力开关动作;压力开关连锁消防水泵启动,同时向控制中心发出报警信号。
本文分述湿式报警阀的功能及结构原理,及其主要应用。
第一章 湿式报警阀的功能及结构原理
一、视频分解
自动喷水灭火系统应设报警阀组,湿式系统采用湿式报警阀。
湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。火灾发生时,闭式喷头探测火灾,受热开启灭火;水流经过湿式报警阀组,湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,水力警铃和压力开关动作;压力开关连锁消防水泵启动,同时向控制中心发出报警信号。

三、结构原理:
1、湿式报警阀组由阀体、延迟器、水力警铃、压力开关、排水阀、过滤器、泄水孔、供水侧压力表、系统侧压力表等组成。阀体被座圈和阀瓣分成上、下两腔,上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)与水源相通。座圈上有多个沟槽小孔,沟槽小孔与报警水道相通。准工作状态时,沟槽小孔被阀瓣封闭,水流不能进入报警水道。阀体上设有补偿器(类似小孔单向阀),当系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时,可以通过补偿器平衡阀体的上下腔压力,避免误报警。
2、当洒水喷头开放时,报警阀的系统侧压力降低,水流推动阀瓣开启,进入系统侧管网。同时,水流经沟槽小孔进入报警水道,少部份水流通过泄水孔排放,大部分水流进入延迟器。当延迟器蓄满以后,水流推动水力警铃报警,同时压力开关输出开关触点信号,连锁消防水泵。
注:延迟器可以进一步防止水流波动引起的误动作,阀瓣误动以后,会自动复位,在延迟器蓄满以前,水可以经泄水孔放空。
第二章 湿式报警阀的应用
一、一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过800只。
二、保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。
为钢屋架等建筑构件建立的闭式系统,主要用于钢屋架的防火冷却,功能与用于扑救地面火灾的闭式系统不同,为便于分别管理,规定单独设置报警阀组。
三、串联接入湿式系统配水干管的干式、预作用、雨淋等其他系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数。
四、每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
规定本条的目的,是为了控制高、低位置喷头间的工作压力,防止其压差过大。当满足最不利点处喷头的工作压力时,同一报警阀组向较低有利位置的喷头供水时,系统流量将因喷头的工作压力上升而增大。限制同一报警阀组供水的高、低位置喷头之间的位差,是均衡流量的措施。
五、报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀组的部位应设有排水设施。
六、连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
七、水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,并应符合下列规定:
1 应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上;
2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
八、报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计没有要求时,应符合下列规定:
报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m.
第三章 参考视频
自动喷水灭火系统-概述及分类
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热