- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
上人屋面-建筑防火及安全疏散要求!
文末附疑难探讨:
1、上人屋面的基本要求是什么?什么样的上人屋面应具备临时避难功能?具备临时避难功能的上人屋面有什么要求?
2、怎样的上人屋面符合人员安全疏散要求?怎样的上人屋面可以视为“室外安全区域”?
一、满足一定条件的上人屋面,可作为“室外安全区域”:
符合人员安全疏散的要求,并可以直达地面设施的上人屋面,可作为“室外安全区域”,直通这类上人屋面的出口,可视为直通室外的安全出口。
二、满足一定条件的上人屋面,可作为火灾时的临时避难场所,具备临时避难功能。上人屋面可连通不同的疏散楼梯,有利人员疏散。
三、一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。
为确保安全,《建筑设计防火规范》参照相应耐火等级楼板的耐火极限,对一、二级耐火等级建筑物上人平屋顶的屋面板耐火极限作了规定。在此情况下,相应屋顶承重构件的耐火极限也不能低于屋面板的耐火极限。
四、一、二级耐火等级民用建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。
上人屋面的耐火极限除应考虑其整体性外,还应考虑应急避难人员在屋面上停留时的实际需要。对于一、二级耐火等级建筑物的上人屋面板,耐火极限应与相应耐火等级建筑楼板的耐火极限一致。
五、上人屋面不得采用金属夹芯板材。
对于上人屋面板,由于夹芯板材受其自身构造和承载力的限制,无法达到《建筑设计防火规范》要求的耐火极限要求,因此,此类屋面不能采用金属夹芯板材。
六、疑难探讨1:上人屋面的基本要求是什么?
上人屋面的基本要求如下:
1、屋面不应搭建可燃构筑设施。
2、屋面四周应采取防护措施。
3、屋顶承载负荷应满足要求。
4、人屋面的耐火极限除应考虑其整体性外,还应考虑应急避难人员在屋面上停留时的实际需要。对于一、二级耐火等级建筑物的上人屋面板,耐火极限应与相应耐火等级建筑楼板的耐火极限一致。
七、疑难探讨2:什么样的上人屋面应具备临时避难功能?
对于仅有一个疏散楼梯通向屋顶的情况,到达屋顶的人员没有其他疏散途径,屋顶应具备临时避难功能。
八、疑难探讨3:具备临时避难功能的上人屋面有什么要求?
具备临时避难功能的上人屋面,需要有满足临时避难要求的避难场地,避难场地的面积可参照避难层的面积指标计算,场地应避开门窗洞口。
大型商店的营业厅设置在五层及以上时,应设置不少于2个直通屋顶平台的疏散楼梯间。屋顶平台上无障碍物的避难面积不宜小于最大营业层建筑面积的50%。
九、疑难探讨4:怎样的上人屋面符合人员安全疏散要求?怎样的上人屋面可以视为“室外安全区域”?
“符合人员安全疏散的要求”的上人屋面,除满足上人屋面的基本要求外,还必须可以通过屋面进入其他安全出口,这个安全出口可以是疏散楼梯间或地面设施。
当上人屋面可以直达室外地面设施时,可视为“室外安全区域”。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热