全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
仓库灯距规定是什么
根据公安部6号令第39条 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。而在《仓储场所消防安全管理通则》( XF1131-2014 )里第6.8条规定,物品与照明灯之间的距离不小于0.5 m;那到底是以哪个标准为准?照明灯具下是否可放置物品?
7R1CK5T3R 2022-02-10 13:46 2 赞
0 踩 [回复] 举报
根据《公安部6号令》,照明灯具下方确实不准堆放物品。
注意看后面半句,“垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米”,这个和《仓储场所消防安全管理通则》里的“物品与照明灯之间的距离不小于0.5 m”其实是同一个意思。
这里所谓的距离讲的都是水平距离,是照明灯具到地面的垂线与货物之间的水平距离,不是照明灯具高度减去堆放货物高度后得出来的垂直距离。
因此,这两个法规标准之间并不冲突。
谢谢!
《仓储场所消防安全管理通则》里8.3 仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5 m的防火间距,架空线路的下方不应堆放物品。架空线放在桥架里受此约束吗?