全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火间距不足的话,防火分区面积还有意义吗?
老师 你好!比如 有1座单层4000平方丙类二级厂房,根据建规 防火分区面积8000平方; 另有1座3500平方的冷库,根据规范 防火分区为3500平方; 如果单看两座建筑,防火分区均符合规范要求,但是假如两座建筑贴临且相互连通,或者两座建筑防火间距不足, 这样的话,防火分区还能算符合要求吗?
flame101123 2022-06-02 08:18 0 赞
0 踩 [回复] 举报
和防火分区面积无关,只看间距
雨点1993 回复: flame1011232022-06-02 08:38
我那个意思是 如果两座建筑紧挨在一起且相互连通,那么这两个建筑不就相当于处在同一个防火分区了,防火分区面积成了4000+3500=7500平方了,这种情况下,冷库的防火分区面积还能单算它本身的建筑面积3500吗?
如果两座建筑紧挨在一起且相互连通,那么这两个建筑不就相当于处在同一个防火分区了,防火分区面积成了4000+3500=7500平方了,这种情况下,冷库的防火分区面积还能单算它本身的建筑面积3500吗?