全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
求此题解析,题目见图
如上图,此题为建筑师考试的题,题干及要求见图,此题答案解析将走廊挡烟垂壁右侧的防烟分区2应用自然排烟窗的方式解决排烟问题,我认为应用《烟规》4.6.3-3款“当公共建筑仅需在走廊或回廊排烟时,在走廊两侧均设置不小于2平米排烟窗且距离不应小于走廊长度的2/3”的话,
走廊的距离应该至少是8.4*2+7.2=24米,24*2/3=16米,就是说两个排烟窗距离应该大于16m才可以。可是答案明显窗户距离不足16m,求防烟分区2自然排烟窗如何布置,4.6.3-3条走廊长度如何计算详尽的解析?
请教走道长度是这么计算出来的吗?答案是根据中小学楼梯梯段最短宽度1.2m,确定楼梯宽度最小2.4米,走道最长长度是:8.4+(8.4-2.4)/2+3.6/2+7.2=20.4,请教窗距如何计算出14.4的,计算窗间距和楼梯宽度有关吗?没看懂您的答案?