- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
三级负荷的消防用电,是否需要双回路供电?
石峥嵘:当某建筑物的消防用电为三级负荷,且只有一台终端变压器时,双回路供电的意义不大,应可以施行单回路供电。
根据《建筑设计防火规范》10.1.8要求:消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。也就是说,这些设备均需要采用双回路供电的方式,在现场设置双回路切换装置。
解答:根据规范要求:一级负荷应由双重电源供电,二级负荷要尽可能采用两回线路供电。因此,在一级负荷和二级负荷中,消防用电设备均具备双电源供电的条件,可以实现双回路供电。但是,三级负荷没有双电源或两回线路供电的要求,双回路供电的意义存疑。
综上,当某建筑物的消防用电为三级负荷时,双回路供电的意义不大,应可以施行单回路供电,不需要在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
注1:三级负荷中,在设置有两台终端变压器的情况下,从变压器至消防设备已具备设置双回路供电的条件,应采用双回路供电。
注2:考虑《建规》10.1.8有明确要求,对于有些要求三级负荷也采用双回路供电的观点,应予尊重。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热