全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防网友68723 2022-08-22 11:54 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可查相关专业规范和地方标准,如江苏建筑消防设施检测技术规程 DB32/T186-2015中
5.2.2.4 A类项目有一处不合格,该项目判定为不合格。
5.2.2.5 B类项目的不合格率不大于检测数量的5%时,该项目判定为合格;不合格率大于5%时,判定为不合格。
5.2.2.6 C类项目不合格率不大于检测数量的10%时,该项目判定为合格;不合格率大于10%时,判定为不合格。
5.2.3 系统判定
5.2.3.1 满足下列全部条件,系统判定为合格:
1 所有A类项目全部合格。
2 系统中B类项目不合格数不大于6,且不合格占该系统B类实际项目总数的比例不大于10%。
3 系统中B、C类项目不合格数总数不大于12。
5.2.3.2 满足以下任何一条,系统判定为不合格:
1 系统中存在A类项目不合格。
2 系统中B类项目不合格数大于6,或不合格占B类实际项目总数的比例大于10%。
3 系统中B、C类项目不合格数总数大于12。
4 系统未按设计要求设置的。
请问新检和年检都是这个标准?