- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
想滴美!《通用规范》给防排烟土建风道开绿灯!
石峥嵘:《消防设施通用标准》(简称《通用规范》)第11.1.3条对防排烟管道做了原则性规定,并非给土建风道开绿灯。
本文认为,在技术标准修订前,《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.7条、4.4.7条可按非强制性条文执行,非特殊情况下,防烟排烟管道不应采用土建风道。
一、强制性条文废止,并不代表后续规范修订也会同样废止。
依公告精神,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017原强制性条文废止,相关技术标准后续修订。
通常情况下,与《通用规范》不冲突的条文内容,可能在后续修订的技术标准中以非强制性条文的形式出现。强制性条文废止,并不代表后续规范修订废止。
二、土建风道难以满足《通用规范》要求。
《通用规范》第11.1.3条规定:机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。
历史经验证明,土建风道难以满足内表面光滑要求,容易漏风,整改难度大,很难满足《通用规范》要求,不宜采用。
实际上,通过近几年的强条普及,现在已基本不再采用土建风道。
三、总结:
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热