全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请问避难层、避难间、避难走道,要设自喷喷头吗?
避难层是作为安全区域考虑的,跟楼梯间类似。实际工程中楼梯间内都不设喷头,那避难层里是否也可以不设?
建规5.5.23.6:"避难层应设置消火栓和消防软管卷盘。”我这样理解:消火栓本来就是整栋楼均要设的,这里单独又提出来要设。自喷也是整栋楼要设,这里却没有单独提出来要设。
是否说明避难层可以不设?
永锅 2022-09-15 17:15 1 赞
0 踩 [回复] 举报
避难层里要设置喷头。
建筑高度大于100米的公共建筑应设置避难层,该建筑应为一类高层公共建筑;
建规8.3.3条明确规定一类高层公共建筑除游泳池、溜冰场外,其他地方都应设。
你好,感谢回复,只是讨论一下,按这个条文,楼梯间里也是要设喷头的,因为楼梯间也没被明确除外。但是工程实际里面楼梯间向来是不做喷头的。
楼梯间内不得布置可燃物,包括装修材料顶、墙、地均应采用A级材料。
避难层可兼作设备层,设备层会布置易燃、可燃液体或气体管道,避难区与管道井布置在同一平面,虽说进行了防火分隔,但存在一定的火灾危险性。(建规5.5.23第4条)
基于以上两点,个人认为楼梯间内可不设置喷头,但避难层内要设置喷头。
谢谢回复,有避难层的建筑都要设软管卷盘,这条应该不是为了突出软管卷盘才特意提的。我是考虑消火栓和喷淋同属于水系统,规范为啥只提消火栓,搞了个区别对待。