全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
张牙舞爪的张 2022-11-23 07:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
您说的设置部位应该是中庭首层吧?如果是,个人认为不用。
1、应急照明灯是火灾发生时烟雾浓度过高用来辅助照明疏散设施。一般情况中庭属于高大空间场所,内部净空高度高;设有排烟系统,综上两个条件,发生火灾时烟雾很难蔓延至首层最小清晰高度以下。
2、应急照明灯一般设置在安全出口或疏散门上方,可在开向中庭的甲级防火门上方设置应急照明灯。
3、假如中庭上疏散通道的防火卷帘信号触发,首先触发烟感得降至1.8米,其次触发温感才下降到底。根据规范,温感距离防火卷帘0.5~5米内需要两个的条件,当触发温感时基本上要应急灯已经没啥用了。当然为了安全起见和条件允许下最好在疏散通道上设置。
除人防工程和地铁站,自动扶梯不能纳入火灾时可用作疏散楼梯。