全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
重大火灾隐患判定(场所性质改变)
2010年营业的足浴场所,定性为休闲类办理安检,未设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。2019年,部局将足浴场所定性为歌舞娱乐放映场所类,需要设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。可否根据现行规定,将该足浴场所列为重大火灾隐患单位。由于该场所依法取得行政许可,至今没有重新装修,可否列重大火灾隐患整改不处罚?
张牙舞爪的张 2022-12-02 10:27 1 赞
0 踩 [回复] 举报
2010年通过消防验收,有消防验收意见书;重大火灾隐患判定方法GB35181颁布于2017年。2019将该场所部分区域定义为歌舞娱乐场所(并没有做过任何装修情况下),属于历史遗留问题。出于尊重历史的原因,不能评定该场所有重大火灾隐患。
一个消防路上的小学生 2022-12-02 16:15 3 赞
0 踩 [回复] 举报
由于2010年已经依法取得相关行政许可,个人认为可不进行处罚,但应先行暂列为重大火灾隐患单位,并应按现行规范进行增设火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,在整改后进行验收或备案等相关工作,依法取得验收合格手续后再取消列为重大火灾隐患单位。
比较认同这种观点