全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
格栅吊顶通透面积小于70%,采用下喷时,是否需要加设挡水板,有没有具体规范要求
格栅吊顶通透面积小于70%,采用下喷时,是否需要加设挡水板,有没有具体规范要求
秘密1 2023-02-13 11:17 0 赞
0 踩 [回复] 举报
说些我的个人理解,不需要,《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.10条规定,除这两条,其他场所或部位不应采用挡水板;而7.2.3条采用下喷是因为上喷头所流出的水会经过管道的阻碍,因此管道下方会增设喷头,采用挡水板是因为上喷头喷出的水会淋湿下喷头从而影响下喷头动作,所以在都是下喷头的情况下不需要采用挡水板进行保护。
永锅 2023-02-13 12:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据《自动喷水灭火系统设计规范》要求:装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于 70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:(7.1.13)
1 、 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于 10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
2 、 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合 7.1.13的规定。
一、依上述条文可知,以下两种情况,均需在吊顶上方和下方同时布置洒水喷头:
1、当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,吊顶上方和下方应同时设置洒水喷头。
2、当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%,但不符合7.1.13的两个条件时,吊顶上方和下方应同时设置洒水喷头。
二、当吊顶上方和下方同时布置洒水喷头时,应注意以下要求:
1、装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按《自动喷水灭火系统设计规范》表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定,且喷头布置应按本规范第7.1.13条的规定执行。(5.0.13)
2、报警阀组控制的洒水喷头数计算,仅需将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。
3、关于系统的设计流量,吊顶的上方和下方应分别计算,以较大者为准。
4、安装在吊顶下方的洒水喷头,宜设置挡水板,为照顾美观,挡水板可设置在吊顶的内侧 。
7.1.13条说的是应设置在,并没有说增设啊,你上下均设喷头的结论是如何得出的?