全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
新规 消防设施通用规范 GB55036-2022还需要对灭火器进行维修吗
通用规范取消了灭火器出厂5年维修的规定,直接规定了最大报废年限为10年,是不是可以理解成出厂10年不需要维修重新充装?(不考虑压力下降、筒体锈蚀配件损坏的情况)
远古鱼龙 2023-02-27 16:10 0 赞
0 踩 [回复] 举报
现在新的通用规范只是取消了出厂五年维修的强制性,没说不维修!这就跟检查人员严不严格有关系了,还有灭火剂的有效期的问题,七氟丙烷、二氧化碳灭火剂是没有有效期,可以用到十年或是十二年!干粉灭火剂有效期五到六年,检查人员严格的话,干粉灭火器还是只能用五到六年,干粉灭火器维修是门玄学,维修个屁,还不如直接换新的算了,因为干粉灭火器价格降下来了。如果检查人员不严格,干粉灭火器压力外观较佳,用到10年报废也没问题。
新出的两个通用规范就是个玄学,感觉说了很多,又什么都没说。