全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
某防烟分区的排烟支管上设常开的排烟防火阀,需要连锁关停排烟机吗?还是温度达关阀就行?各个/处阀的规范要求情况?
提问:
1. 以上各部位的4处阀 蓝色标注是否正确?
2. 图中,1处的280度排烟防火阀 一旦 关闭后,需要连锁关停风机 ,仅输出模块反馈信号就行, 是否正确?
3. 图中,2处的280度排烟防火阀 一旦 关闭后,需要连锁关停风机 ,仅输出模块反馈信号就行, 还是说阀关闭后,仅反馈阀关闭信号不需停风机?
4. 图中,3处的280度排烟防火阀 一旦 关闭后,需要连锁关停风机 ,仅输出模块反馈信号就行, 还是说阀关闭后,仅反馈阀关闭信号不需停风机?
5. 图中,4处的280度排烟阀 一旦 关闭后,需要连锁关停风机 ,仅输出模块反馈信号就行, 还是说阀关闭后,仅反馈阀关闭信号不需停风机?
共5个问题,其实是在问各个/处阀的规范要求情况 ,为了方便 明白,还请按顺序分别解答,谢谢
温 2023-05-11 11:11 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、2正确,3、4反馈信号同时需要关停风机,5想表述的是不是排烟阀,还是280度排烟阀?前者应该是常闭,火灾时打开联动开风机,后者应该是排烟阀+280度排烟防火阀的组合,后者现在好像新规后不允许用了。
可否先不说新通用规范,分别答复下我那 5个问题情况?谢谢