全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
地下1层商业部分的疏散距离
一类高层公共建筑,地上25层地下2层,地下一层为商业,地下2层为汽车库,地下一层任一点至最近的安全出口的安全疏散距离怎样确定?
秘密1 2023-03-17 12:00 1 赞
0 踩 [回复] 举报
应分为两个方面确定,直通疏散走道的疏散门至安全出口的距离+房间内任一点至疏散门的距离;根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)5.5.17规定,其他高层建筑,位于两个安全疏散门之间直通疏散走道的门至最近安全出口的距离不应大于40米,位于袋型走道两侧的疏散门距离最近安全出口距离不应大于20米,若安装有自动喷水灭火系统,其距离可增加25%;至于房间内任一点至房间疏散门的直线距离同时不应大于上述相应形式的规定,若安装有自动喷水灭火系统,其距离可增加25%;还有一种情况是营业厅设置了2个疏散门,这时室内任一点距离疏散门距离不应大于30米,若安装了自动喷水灭火系统,其距离可增加25%,30乘25%=7.5米,最终室内任一点距离疏散门不应大于30+7.5=37.5米。
感谢您的回复,我问的是地下部分是商业功能的疏散,没找到相关的规范依据。