全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消火栓箱门必须是不燃材料么?
规范中:消火栓箱箱门材料应采用全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃或其他材料。
这里没有明确说材料是否必须为不燃材料,那“其他材料”我是否可以理解为,使用木质材料也可以?
yizhongdayang 2023-03-22 10:02 0 赞
0 踩 [回复] 举报
关于消火栓箱的箱门材料,规范确实没有明确提出必须为不燃材料。现在市场上常见的成品消火栓箱箱门材料都是规范中所说的全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃。如果厂家要生产加工其他材料的消火栓箱,按规定应符合国家产品标准《消火栓箱 GB/T14561-2019》的要求,且要通过型式检验并取得合格报告。
还有一种情况,是现场二次装修对消火栓箱进行改动。根据《建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017》的要求,“建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施”、“建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志”,同时装修防火规范对各类场所(包括单多层、高层、地下工业与民用建筑以及疏散走道、楼梯间、前室等)天棚、墙面、地面等位置的装修材料燃烧性能等级都有要求。因此,二次装修若要对消火栓箱门进行改动,必须要符合相应的装修施工图(即消防设计文件)以及《建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017》的要求。
以上为个人观点,仅供参考。