- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
洒水喷头大全-自动喷水灭火系统!
石峥嵘:自动喷水灭火系统是应用最广泛的自动灭火系统,洒水喷头是关键部件,属于自愿性认证产品。
本文从洒水喷头产品结构、动作原理、动作温度、产品分类等角度解析,辅以结构实物对比图、灭火动作视频,力求通俗易懂!
基础专题:
申明:本文所涉视频内容,部分标准已废止,考虑目前处于过渡阶段,为尽量和实物一致,因此未作调整 ,具体要求,以本文参数为准!
第一章 主要结构
洒水喷头结构大同小异,下面以直立型玻璃球喷头和下垂型玻璃球喷头为例,展示结构如下:
一、直立型喷头结构示意及实物对比图:
二、下垂型喷头结构示意及实物对比图:
第二章 动作原理
在洒水喷头感温释放机构(玻璃球或易熔合金元件)的支撑下,密封件确保喷头密闭,火灾发生时,感温释放机构在预定温度下动作,喷头接管的压力水冲开密封件,喷水灭火。
下面,以直立型、下垂型、边墙型玻璃球喷头以及隐蔽式喷头为例,展示动作原理:
三、边墙型喷头灭火动作示意图:
玻璃球洒水喷头的公称动作温度与玻璃球液体颜色对应,易熔元件洒水喷头的公称动作温度与轭臂或相应位置的颜色标志对应:
第四章 适应标准及分类原则
一、产品标准变更说明:
《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》(GB 5135.1-2019),于2019年12月17日发布,2020年7月1日实施,替代了《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》(GB5135.1-2003)和《自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头》(GB5135.12-2006)。
二、洒水喷头现行标准:
1、《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》(GB 5135.1-2019)(简称GB5135.1)
2、《自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头》(GB5135.9-2018)(简称GB5135.9)
3、《自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头》(GB5135.22-2019)(简称GB5135.22)
4、《自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头》(GB5135.15-2008)(简称GB5135.15)
5、《自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头》(GB5135.13-2006)(简称GB5135.13-2006)
6、《自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头》(GB5135.3-2003)(简称GB5135. 3-2003)
三、洒水喷头分类原则:
本文以GB5135.1作为分类基础,同时对早期抑制快速响应(ESFR)喷头、特殊应用喷头、家用喷头、水雾喷头、水幕喷头等做独立讲解。
第五章 喷头的型号编制方法
GB5135.1-2019的实施日期为2020年7月1日,目前的洒水喷头型号仍按GB5135.1-2003编制,尤其是扩大覆盖面积洒水喷头的型号仍按GB5135.12-2006编制,新旧版本区别巨大,应对比识别。
具体要求,参专题:新版GB5135.1,对洒水喷头产品型号的影响!
第六章 喷头的基本分类原则
洒水喷头分类,应以相应的产品标准为据,本章节针对GB5135.1-2019的分类原则讲解,适应大部分洒水喷头,对于早期抑制快速响应(ESFR)喷头、特殊应用喷头、家用喷头、水幕喷头、水雾喷头等,有独立的产品标准,在后续章节讲解。
一、根据热敏感元件分类:
1、根据热敏感元件,可分为易熔元件洒水喷头和玻璃球洒水喷头,目前广泛应用的是玻璃球喷头,易熔合金喷头较少使用,生产厂家也少。

2、玻璃球洒水喷头的性能代号为Q,比如“ZSTX80-93℃ Q5”,表示“热敏元件为Φ5mm玻璃球的喷头”,实际上,厂家可能直接使用中文表述,比如“ZSTZ 15-68℃(Φ5mm玻璃球)”。
3、易熔元件洒水喷头的性能代号为Y,比如“EC-ZSTBS161-72℃ Y”表示“热敏元件为易熔合金的洒水喷头”,实际上,在GB5135.1-2003的产品型号中,厂家可能同时使用中文表述,比如“Y ZSTX 15-72℃(易熔合金)”。
注:目前处于GB5135.1-2003至GB5135.1-2019过渡期,生产和认证的产品型号仍为GB5135.1-2003标准,为了与现实和实际认证产品型号保持一致,本文示例的部分产品型号,可能仍采用GB5135.1-2003标准。
二、根据安装位置分类:
1、根据安装位置,可分为直立型洒水喷头、下垂型洒水喷头、边墙型洒水喷头。

参考视频:自动喷水灭火系统-洒水喷头-通用型、直立型、下垂型、边墙型!
2、不同安装方式的喷头,其洒水分布不同,选型应予慎重。
3、GB5135.1-2019的性能代号分类中,不再有通用型洒水喷头,这类喷头将被淘汰。
三、根据洒水喷头灵敏度分类:
1、根据安装位置,可分为快速响应洒水喷头、特殊响应洒水喷头、标准响应洒水喷头。

参考视频:洒水喷头-灵敏度分类!
2、快速响应洒水喷头、特殊响应洒水喷头在产品代号前分别加“K”、“T”,并以“-”与产品代号间隔,标准响应洒水喷头在产品代号前不加代号。
比如:“T-ZSTX80-68℃”、“K-ZSTZ115-74℃”、“ZSTX80-93℃”分别表示特殊响应洒水喷头、快速响应洒水喷头和标准响应洒水喷头。
四、根据保护面积分类:
根据保护面积,可分为标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头。

注:如无特指,标准覆盖面积洒水喷头一般简称为喷头。
五、特殊类型洒水喷头:
1、特殊类型洒水喷头可分为6大类,实际应用的主要有干式洒水喷头和隐蔽式洒水喷头:

2、干式洒水喷头可分为干式下垂型洒水喷头(性能代号:GX)和干式直立型洒水喷头(性能代号:GZ),主要应用于预作用系统和干式系统,通常情况下,干式直立型喷头可以用普通的直立型喷头替代,目前有应用的是干式下垂型洒水喷头(GX)。
具体参视频:干式下垂型喷头!
3、隐蔽式洒水喷头(性能代号:DY)的装饰盖板与吊顶齐平,隐蔽安装在吊顶内,主要应用在高档装修的场所和安装高度不够的场所。隐蔽式喷头被装饰盖板遮掩,洒水喷头需要在装饰盖板感温脱落后才能感应火灾,且布水受限,不确定性因素增加,《自动喷水灭火系统设计规范》严格限制了隐蔽式喷头的使用:不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。参考视频:隐蔽式洒水喷头!
六、其他类型洒水喷头:
本文所述的其他类型洒水喷头,是指不适用GB5135.1-2019的开式洒水喷头、水幕喷头、早期抑制快速响应(ESFR)喷头、家用喷头、特殊应用喷头等,本文会有单独的章节讲解。
第七章 吊顶型喷头的应用
产品分类应以产品标准为据,按洒水喷头产品标准GB5135.1要求,并不存在“吊顶型喷头”的产品类别。
不同安装方式的喷头,洒水分布不同,选型应予慎重,对于吊顶场所,尤其应注意吊顶对洒水分布的影响。
室内设有吊顶时,洒水喷头可以紧贴吊顶下布置,也可以埋设在吊顶内,通常采用下垂型喷头,也可以采用齐平式、嵌入式和隐蔽式等特殊类型喷头。下垂型喷头经济简便,是较为合适的方式。
具体要求,参专题讲解:是是非非-吊顶型喷头&设置在吊顶下的喷头!
早期抑制快速响应喷头,简称ESFR喷头,是响应时间系数(RTI)和传导系数(C)比快速响应喷头的要求更高,用于保护堆垛与高架仓库的大流量特种洒水喷头。
早期抑制快速响应喷头适应产品标准:《自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头》(GB5135.9-2018)。
一、主要分类:
1、根据热敏感元件分类,可分为易熔元件型ESFR喷头和玻璃球型ESFR喷头:
2、根据安装位置分类,可分为下垂型ESFR喷头和直立型ESFR喷头:

二、公称动作温度、颜色标志:
ESFR喷头的公称动作温度和颜色标志见表1:

三、型号编制:
ESFR喷头的型号规格由产品类别代号、公称流量系数、公称动作温度、安装形式代号、自定义代号等部分组成:

1、早期抑制快速响应喷头的产品类别代号为ESFR。
2、下垂型ESFR喷头的安装形式代号为P,直立型ESFR喷头的安装形式代号为U。
3、自定义代号由制造商规定,可用于表征热敏感元件的类型、产品特殊结构等信息,由大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,字符不宜超过3个。
4、示例:
示例1:“ESFR-202/68℃ P Q2.5”表示:公称流量系数为202、公称动作温度为68℃、下垂式安装、热敏感元件为Φ2.5mm玻璃球的ESFR喷头。
示例2:“ESFR-363/74℃ U Y”表示:公称流量系数为363,公称动作温度为74℃、直立式安装、热敏感元件为易熔合金的ESFR喷头。
四、参考视频:自喷新规讲解-早期抑制快速响应喷头!
特殊应用喷头是公称流量系数K≥161,具有较大水滴粒径的标准覆盖面积洒水喷头,在通过标准试验验证后,可用于保护民用建筑高大净空场所或仓库。
特殊应用喷头适应产品标准:《自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头》(GB5135.22-2019)。
一、主要分类:
1、按使用场所,特殊应用喷头分为仓库型喷头(代号为CMSA)和非仓库型喷头(代号为CHSA)。
2、按热敏感元件,特殊应用喷头分为易熔元件喷头(代号为Y)和玻璃球喷头(代号为 Q)。
3、按安装位置,特殊应用喷头分为下垂型喷头(代号为 X)和直立型喷头(代号为Z)。
4、按灵敏度,特殊应用喷头分为快速响应喷头(代号为K)、特殊响应喷头(代号为T)、标准响应喷头(代号省略)。
二、公称动作温度、颜色标志:
特殊应用喷头的公称动作温度和颜色标志,应符合GB5135.1的规定,具体要求,可参本文第三章讲解。
三、型号编制:
特殊应用喷头的型号由产品代号、性能代号、公称流量系数、公称动作温度、自定义代号等部分组成:

1、自定义代号由制造商规定,用于表征热敏元件的类型、产品特殊结构等信息,由大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,字符不宜超过3个。
2、CHSA喷头中的快速响应等级喷头、特殊响应等级喷头在性能代号前分别加“K”、“T”并以“-”与性能代号间隔,标准响应等级喷头在性能代号前不加符号。
3、示例:
示例1:“CHSAX 161-68℃ Q5”表示:标准响应等级、下垂安装、公称流量系数为161,公称动作温度为68℃,热敏元件为直径5mm玻璃球的非仓库型特殊应用喷头。
示例2:“CMSAZ 363-74℃ Y”表示:直立安装、公称流量系数为363,公称动作温度为74℃ ,热敏元件为易熔合金的仓库型特殊应用喷头。
四、参考视频:自喷新规讲解-特殊应用喷头!
第十章 开式洒水喷头
开式洒水喷头无释放机构,主要应用于雨淋系统和水幕系统。
前面所述的洒水喷头,均是指具备释放机构的闭式洒水喷头,对于无释放机构的开式洒水喷头,并无相关产品标准。
实际上,将闭式洒水喷头去掉释放机构以后,就成为开式洒水喷头,两者并无其他区别,满足闭式洒水喷头标准的产品,理应满足对应开式产品要求。依此,通常情况下,可以采用相应闭式洒水喷头的产品标准和认证报告替代开式洒水喷头,设计应用中,注意安装形式、保护面积和流量系数等满足要求即可。(观点供参考)
第十一章 水幕喷头
水幕喷头,是可以持续地喷水形成水幕帘,对受火灾威胁表面进行保护并形成防火分隔,固定在水幕系统管路中的喷洒装置。水幕喷头适应产品标准:《自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头》(GB5135.13-2006)。
一、主要应用:
水幕喷头主要应用于水幕系统,水幕系统是由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,用于防火分隔或防护冷却的开式系统,通常分为防火分隔水幕系统和防护冷却水幕系统。

二、主要分类:
1、根据结构形式分类:

2、根据使用用途分类:

三、型号编制:
水幕喷头的型号由结构代号、用途特征代号、公称流量系数和水幕展角等部分组成:

1、结构代号表明喷头的结构形式等特征,由以下符号构成:
代号A:表示水幕倾角为0°。
代号B:表示水幕倾角为90°,且只有一个出水口。
代号C:表示水幕倾角为90°,且有两个出水口。
代号D:表示水幕倾角非0°或90°。
2、用途特征代号表明喷头的用途:
代号G:表示仅适用于防火分隔用水幕喷头。
代号L:表示仅适用于防护冷却用水幕喷头。
代号T:表示同时适用于防火分隔和防护冷却的通用型水幕喷头。
3、示例:
示例1:ZSTM A-T 40/120 表示A型、通用型、公称流量系数为40,水幕展角为120°的水幕喷头。
示例2:ZSTM D-L 60/150 表示D型、防护冷却用,公称流量系数为60,水幕展角为150°的水幕喷头。
注1:水幕展角:水幕喷洒时,以喷头为顶点所形成的扇形水幕的顶角。
注2:水幕倾角:喷头喷洒时,喷头入水口轴线与出水口轴线的夹角。
第十二章 水雾喷头
水雾喷头,是在一定的压力作用下,在设定的区域内将水流分解为直径1 mm以下的水滴并按设计的洒水形状喷出的喷头。
水雾喷头适应产品标准《自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头》(GB5135.3-2003),主要应用于水喷雾系统。水喷雾灭火系统是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,主要用于火灾蔓延快且适合用水但自动喷水灭火系统又难以保护的场所,适应《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219-2014)。
一、主要分类:

二、型号编制:
水雾喷头的型号标记要求如下:

1、水雾喷头常见的雾化角有五个规格,即45°、60°、90°、120°、150°。除此以外,允许使用其他雾化角的水雾喷头。
2、示例:
ZSTW A40/120表示A型水雾喷头,公称流量系数为40,雾化角为120°的自动喷水灭火系统水雾喷头。
三 、参考视频:水雾喷头!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热