全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于高层建筑内同一防火分区内可以同时采用不同的疏散楼梯间形式吗?
有个问题咨询一下:根据《建筑设计防火规范》GB0016-2014(2018版)第5.5.12 条:一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。 裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 注:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。
问:当主楼与裙楼之间未设置防火墙时,属于一类高层建筑内同一防火分区的情况下,疏散楼梯间的可以采用不同的形式吗(高层投影底部采用防烟楼梯间,裙房底部采用封闭楼梯间)?
消防网友78337 2023-05-10 15:42 0 赞
0 踩 [回复] 举报
如果无防火墙或者防火卷帘之类防火分隔高层建筑和32米以下的裙房。
建筑作为整体超过32米的高层建筑考虑,楼梯间均应按防烟楼梯间设置,除部分区域(大厅大堂类区)内的非疏散用敞开楼梯外。
我本人也是觉得同一防火分区应采用同样疏散楼梯间形式,即一类高层需要为防烟楼梯间。
关键是有些设计人员的观点是,按照术语说明:裙房是在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24米的附属建筑。
遇到的建筑裙房是的确是在主体建筑投影范围外,裙房高度不大于24m,但裙房在2层与主体未做任何分隔,为相连通的状态,主体投影部位的楼梯间为防烟楼梯间,裙房部位为封闭楼梯间,且通过图纸审查。
我现在也无法确定了。