全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防控制室值班问题?
厂区较大,设置了区域消防控制室和中央消防控制室,是否均需2名持证人员24小时值班?依据是什么?不是依据是什么?
安洪全 2023-05-17 15:18 0 赞
0 踩 [回复] 举报
关于您在实践中遇到的问题,我确实没找到对应的规范依据,所以我节选了两条相关规范原文:
一、消防控制室通用技术要求 GB25506-2010中“4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求: a) 应实行每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书;”
二、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013中“3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。
4 其他设计应符合本规范第3.2.3条的规定。”
个人观点:主控制是执行“每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书”贵厂应该是没有异议的,至于分控制室是不是还要设一个人,这个人需不需要资格认证,鉴于贵厂的规模应该是属地的消防重点单位,可以由贵厂的消防安全管理人去与属地的消防支队协商。