全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
设置北连廊的户型,连廊和中间户之间不是天井而是大平台,是否影响疏散?
18层的北连廊的户型,每户通过连廊疏散至楼梯间,连廊和中间户之间不是天井而是大平台,此方案是否可行?(1,一旦南户有火灾,开敞走廊就会受烟气影响,南户开向入户花园设置乙级防火窗是否能使走廊不受影响?)(厨房算不算自然通风?)
安洪全 2023-06-13 10:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、开敞连廊不会受到烟气影响。
2、在图中分不清南、北。
3、防火窗处在关闭状态下的话,是具有防烟功能的。
4、厨房有窗,只要确保开窗面积及高度,是可以算作自然通风的。
消防网友78337 2023-06-13 11:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人认为该设计最大问题是其楼梯间的防烟楼梯前室为敞开式外廊,非经典的防烟楼梯间前室。
但是无论是前室、敞开式外廊还是阳台和等都应该符合:
GB50016-2014(2018年)
6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
5 除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
条文解释:
6.4.3
本条及本规范中的“前室”,包括开敞式的阳台、凹廊等类似空间。当采用开敞式阳台或凹廊等防烟空间作为前室时,阳台或凹廊等的使用面积也要满足前室的有关要求。对于住宅建筑,由于平面布置难以将电缆井和管道井的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门。其他建筑的防烟楼梯间的前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口和管道井的检查门。
可见将住宅可以在开敞式的阳台设置电缆井和管道井的检查门,但是设置住户的厨房窗、房间通风窗是不可以的。