全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
住宅敞开楼梯间内能不能设水电管井
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.8条第5小条:除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。规范条文说明处7.1.8条中:在住宅建筑的楼梯间中允许设置水表、电表、气表、可燃气体管道等; 请问根据上述规范规范要求住宅开敞楼梯间内能不能设置水、电管井门;
安洪全 2023-06-14 08:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
“住宅开敞楼梯间内能不能设置水、电管井?”
楼梯间内没法设置管井,但是可以将管井贴邻楼梯间设置。
或者您问的是能不能将管井门设于楼梯间内?
“《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.8条第5小条:除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,。。。。。。”
消防网友78337 2023-06-14 11:49 1 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.8条第5小条及其条文解释
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第6.4.1条
结合一述两条,可以认为在住宅开敞楼梯间内能不能设置水、电管井间(采用丙级防火门);
综合分析《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.8条条文解释,其中说明了可以的内容和禁止的内容:
——除住宅建筑受平面布置限制需要将电缆井和管道井的检查门设置在前室或合用前室内外,在其他建筑的防烟楼梯间前室或合用前室内,不允许开设除疏散门和排烟窗以外的其他开口和管道井的检查门。
只有住宅能将管道井的检查门设置在前室里,不能设置在楼梯间内。
其它公共建筑管道井的检查门不能设置在前室,只能设置在前室外的走廊上的房间里,管道井的检查门开向走廊。