全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟系统计算
刘老师,打扰了,有一个排烟系统计算的问题想请教您。同一个区域内划分了三个防烟分区,其中有两个房间是面积超过50平的无窗房间,还有6个有外窗的小房间,和一条长度26米左右的走道。按照规范要求:走道和两个超过50平的无窗房间均要设排烟,那系统的排烟量应该按照15000+15000=30000m³/h计算吧?而且走道和其中的一个房间共用排烟管道,那这部分的排烟管道尺寸计算的时候风量是按照15000m³/h还是15000+13000=28000m³/h计算呢??(下图中FY-07和FY-08共用排烟管道)
对,我后来改成了四通,四个防烟分区不共用支管,这样防火阀比较好设置。