全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
配电室必须安装气体灭火系统吗
我们医院是2007年开工,2018年通过消防验收。建筑内部有湿式自动喷淋系统、消火栓,2018年消防验收通过时配电室就没有设置自动灭火系统,一直配备有二氧化碳灭火器和干粉灭火器,并且有24小时双人值班,在这种情况下也必须设置自动气体灭火系统吗?
老刘头 2023-08-11 13:42 1 赞
0 踩 [回复] 举报
个人浅见,一是07年当年依据06建规和高规05版,配电室可以不设置气体灭火系统。另外依据建规18版,也有一个对特殊重要设备室的理解问题,个人认为可以不设。但要加强管理,保证安全。
潘天坤 2024-06-29 23:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
2018年已经通过验收了,为什么还要增加设施呢?
如果是既有建筑改造比较复杂,建议遵照设计要求执行
一般认为高层民用建筑的配电室属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统
其他建筑的配电室可以参照执行,不做强制要求,不过有时候设计单位认为一些区域比较重要也会设置自动灭火系统
建规GB50016条文说明提及:高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑