全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于常闭常开排烟阀串联的问题
现在排烟支管上设计都是常开常闭排烟防火阀串联在一起,据说是3C认证是原因,有谁知道的能具体展开说说,学习一下
周家斌 2023-08-26 15:20 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不是两个什么常开常闭排烟防火阀的概念,而是一个常开排烟防火阀和一个常闭的排烟阀,现在与3C认证无任何关系,这是新的《烟规》规定的。4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀: 1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上; 2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上; 3 排烟风机入口处; 4 穿越防火分区处。
胡胡203 2023-11-02 10:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你所说的串联在一起一般是在一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上一个常开的排烟防火阀加一个常闭的排烟阀,具体需不需要常闭的排烟阀主要是因为排烟口,如果设计常开的排烟口就需要前面有一个常闭的排烟阀进行控制;如果排烟口设计为常闭,就不需要那个排烟阀了。
《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017
5.2.3 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
这规范我知道,但是规范也没说要一个常开一个常闭装在一起啊,按规范不是一个排烟防火阀就可以了吗