全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
面积大于50小于300平米的丙类电子洁净厂房需要排烟么?
丙类车间内有两个丙类洁净电子厂房,一个150平米,一个280平米,均无内走道。这种情况,需要机械排烟么?
我的理解:根据建规(2018年)8.5.2 面积不到300平米,不考虑排烟;根据8.5.4面积超过50平米了,属于无窗房间,需要排烟。综上,需要排烟。
但是根据《电子工业洁净厂房设计规范》(2008年),7.6.2 ,人员密度小于0.02人/m2,可不设;
参考 《医药工业洁净厂房设计规范》(2019年),9.2.18 面积超过300平米,才需要考虑排烟;故本案例可不设;
参考《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第439页,丙类厂房中建筑面积大于300且经常有人停留或可燃物较多的地上洁净室和建筑面积大于200或一个房间建筑面积大于50,且经常有人停留或可燃物较多的地下洁净室应设排烟设施,本案例可不设;但不知道这种《消防安全技术实务》,有无效力?
另外,中国建筑科学研究院2018年11月9日给住房和城乡建设部的公文“关于建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017有关条文的解释:房间内如果安装了可以被击破的窗户,外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,该房间可不被认定为无窗房间”,即洁净房只要安装了固定观察窗,即可不属于无窗房间,可不需要排烟。
综上所述,本案例可不需要排烟。不知道各位大侠有无建议。
戊二烯 2023-11-10 14:48 2 赞
0 踩 [回复] 举报
1.排烟参照《《电子工业洁净厂房设计规范》;
2.中国建筑科学研究院2018年11月9日给住房和城乡建设部的公文“关于建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017有关条文的解释:房间内如果安装了可以被击破的窗户,外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,该房间可不被认定为无窗房间。”该回复你若看原文,便知该回复的无窗房间主要针对装修材料提高一级的情况,非针对是否设置排烟措施的情况。
3.根据《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》第5章“室内装修”第5.2“如何定义无窗房间……”的解释, 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 规定的无窗房间,原则上指建筑内部面积不 大于 100 ㎡,因特殊原因不能设置窗户的专门房间。考虑其空间小,密闭和灭火困难等因素, 特将这类房间室内装修的要求强制性提高一级。房间内如果安装了能够被击破的窗户、外部人 员可通过该窗户观察到房间内部情况,则该房间可不被认定为无窗房间。《建筑设计防火规范》GB 50016 第 8.5.4 条中规定的“地上建筑内的无窗房间”,是指地上建筑的内区房间或虽靠外墙但无窗(或设固定窗)的房间,考虑的是排烟设施设置。
“无窗房间”的定义在设计装修材料和排烟设施时遵照上述规范分别执行。