全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
周家斌 2023-11-20 14:23 1 赞
1 踩 [回复] 举报
不是集热罩,是挡水板,挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡
参考石老师资料:通透性吊顶场所-洒水喷头布置要求 https://b.1190119.com/article-235.htm?keywords=%e6%8c%a1%e6%b0%b4%e6%9d%bf
安洪全 2023-11-20 17:29 0 赞
0 踩 [回复] 举报
为啥不改成直立型喷头?
规范就没有集热罩的叫法,挡水板倒是有,避免周围喷头动作后水喷到后影响动作温度。
虽然成本低,但不可靠,能用于的地方,好像只有多层货架中喷头。
您好,但是规范里没有写格栅吊顶的下喷必须要按照挡水板啊。