全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
我的是昵称 2023-11-21 16:44 1 赞
0 踩 [回复] 举报
3C标志是强制性产品认证,进入市场的产品必须有认证,符合准入制度才可以。
防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014
4.3.1 防火门应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。
yizhongdayang 2023-11-21 17:15 1 赞
0 踩 [回复] 举报
2019年7月16日,市场监管总局、应急管理部发布《关于取消部分消防产品强制性认证的公告》,对强制性产品认证的消防产品清单进行调整,其中强制性产品认证包括火灾报警产品、灭火设备产品、消防装备产品,而防火门属于自愿性产品认证。
谢谢老师