全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
蓄光疏散指示标志是否就是夜光那种疏散贴纸
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第10.3.6条提到的蓄光疏散指示标志是否就是夜光那种疏散贴纸,也就是说在地面增设保持视觉连续性可用地贴,并非必须地灯?如果一个大型商场设有中控室,是否可以墙面用集中控制灯光型灯具,地面用地贴?有规范要求大型商店必须设置地灯吗?谢谢谢谢!
阳光哥哥 2021-01-20 16:18 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据应急疏散规范不可以,已设置消防控制的公共建筑应选用集中控制型,大于5000平的商场需要设置地面指示标志,禁止使用蓄光型灯具替代安全指示标志。
tjxf888888 2021-11-11 16:57 1 赞
0 踩 [回复] 举报
10.3.6 下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: 1 总建筑面积大于8000m²的展览建筑;
答非所问!楼主问的是地面辅助疏散指示标志是否可以使用蓄光型,我认为可以,建规也是允许的。
感谢解答,有具体的条文规范吗?墙面上的灯光型灯具不可用蓄光型代替,《建筑设计防火规范》和《商店建筑电气设计规范》提到的保持视觉连续性的灯具都是灯光型或蓄光型。有没有具体的条文,大型商店保持视觉连续的地面指示必须是地灯。