全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
看到一个整改:某印刷厂(单层丙类生产厂房(这是整改方自己定义的),猜测应该是地上一层)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。
看到一个整改:某印刷厂(单层丙类生产厂房(这是整改方自己定义的),猜测应该是地上一层)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。
请问这个整改是不是下错了?查建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.3 自动灭火系统的要求 5 高层乙、丙类厂房; 6 建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类厂房需设置自喷。
所以这个整改是不是有点问题?但是又是权威部门发布的,所以来咨询下
兰色微醺 2023-12-30 10:50 2 赞
0 踩 [回复] 举报
8.1.8 除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统:
1 地上不小于50000纱锭的棉纺厂房中的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂房中的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;
2 地上占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房; 3 占地面积大于1500㎡的地上木器厂房;
4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
5 除本条第1款~第4款规定外的其他乙、丙类高层厂房;
6 建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类生产场所
针对你所描述的,规范中最接近的条款应该是第2点了,整改场所可以通过和条款对比,判断是否需要设置自动灭火系统。
有的场所内部存在多种物质,政府部门下发整改要求设置喷淋也属正常。
谢谢,应该是的