全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
集中报警系统与控制中心报警系统的区别
火灾自动报警系统的分类里面,集中报警系统与控制中心报警系统的区别在哪里?我认为按照规范的说法,集中报警系统只有一个消防控制室,具有远程控制功能(多线盘),它下面带的区域报警主机只具有报警功能和信息反馈功能,区域报警主机设置的地方不能叫做分消防控制室,因为它不具备任何控制启动功能,应该叫做区域报警间,如一建筑群五个报警间七台区域报警分机。而控制中心报警系统呢,规范说的是两个及两个以上的集中报警系统,此时要明确主消防控制室和分消防控制室,那么问题来了,主控室肯定有多线盘实现远程控制功能,也有自动联动控制功能。分控室呢?控制中心报警系统下的分消防控制室是否可能也会有多线盘具有控制启动功能呢?感觉规范没有说明白,如果分控室也仅仅只有报警功能和信息共享传输功能的话,那与集中报警系统没有区别了。我认为,集中报警系统是指只有一个起控制联动功能的消控室,其他区域报警间内的分机仅仅起到报警且把信息反馈给消控室的作用。而控制中心报警系统呢,他有主消控室和分消控室,分消控室下面可能还带有区域报警间,规范里说视情况确定分控室是否能起控制功能,如果确有必要,是不是分消防控制室也可能设置有多线盘、CRT。这样来区分,等于控制中心报警系统规模可能更大,主控室具有所有的控制联动功能,分控室可以控制自身负责区域的远程手动控制功能,且具备一定条件下分控室无需人员24小时值班,只在主控室安排值班人员即可。