全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
一至三层的歌舞娱乐场所的排烟问题
《建规》8.5.3.1,一二三层歌舞娱乐场所大于100㎡的房间需要设排烟这个可以理解,但是《通规》8.2.2.6中,一二三层歌舞娱乐场所房间总建筑面积大于100㎡该如何理解,比如二层的KTV(总面积小于200㎡,走道小于20米),每间房小于50㎡,但房间总面积大于100㎡,那么应该如何设置排烟?在走道设置?还是每间房都要设置?
任重道远 2024-02-22 10:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我个人认为:通规是大方向的要求,但是具体实施细则需要专项规范及专业规范的配合落地,8.2.2的抬头写的很有余地,“除不适合设置排烟设施的场所,火灾发展缓慢地场所外可不设”“以下场所应采取排烟等烟气控制的措施”也就是说并未强制自然还是机械,至于怎么排烟和烟气控制就要看专项规范的具体要求了。
安洪全 2024-02-22 11:43 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人理解:您举例的二层KTV这个场所的每个房间虽然小于50㎡,但房间总面积大于100㎡,故该场所需要设排烟,即走道、房间都需要设。
建筑防火通用规范 GB55037-2022
8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:
6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;
您也可以关注下您属地的管理部门有没有关于“九小场所”的相关规定,也可以参考下,如果能靠上“九小”的话,可能对设施会有放宽的管理规定。
GANSTER 2024-02-22 12:13 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1.排烟口设在各个房间,走道若超过20米则需要排烟设计,即可自然也可机械。2.排烟口设在走道而房间不设,则走道必须设机械排烟,即便走道长度小于20米。
马先生 2024-02-24 12:09 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、那么应该如何设置排烟?
;每个房间虽然小于50m²,但是取决于每个房间是否有自然排烟窗,如果是封闭房间,房间内也需要设置排烟口。
2、在走道设置?
;如果房间有自然排烟窗,排烟口只需要设置在疏散走道,如果房间是封闭式,那么就要房间设置排烟口及疏散走道也需要设置排烟口。
jhons 2024-03-15 16:13 0 赞
0 踩 [回复] 举报
房间总面积大于100㎡就需要设置,如何设置就看专规;专规:小于50㎡可以不设置排烟设施而通过走道排烟,所以在走道设置排烟就可以了。
潘天坤 2024-06-19 19:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
其实两条规范要求是一样的
且房间建筑面积大于100平方米的歌舞娱乐放映游艺场所VS且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所
房间建筑面积大于100平方米说的是所有房间(图示可以看到不是指具体一间房间),不是楼主理解的大于100平方米的某个房间
按照楼主的描述,设置在二层,房间总面积大于100平方米,那么需要设置排烟设施。如果每间房间都小于50平方米且无可开启外窗,那么可以通过走道排烟。走道考虑自然排烟就在两侧各设置不小于2平方米的自然排烟口(两侧自然排烟口的距离不应小于走道长度的2/3),走道考虑极限排烟就按照排烟量不小于13000m³/h(如果走道面积超过250平方米,建议排烟量按照60*建筑面积考虑)