全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
yizhongdayang 2024-03-05 16:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《中华人民共和国特种设备安全法》第二条,本法所称特种设备,是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。
阿弥 2024-05-20 17:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
属于特种设备中压力容器,但可不用办理使用登记。
《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016
1.4.2
只需要满足本规程总则、设计、制造要求的压力容器
本规程适用范围内的以下压力容器,只需要满足本规程第1、3、4章的规定:
(2)水力自动补气气压给水 (无塔上水 )装置中的气压罐,消防装置中的气体或者气压给水(泡沫)压力罐。
EHS专家-DL 2025-03-06 11:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防稳压罐通常不属于特种设备,依据主要来源于《特种设备目录》对压力容器的界定标准:
- 压力条件:特种设备中的压力容器,需满足最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)。部分消防稳压罐工作压力可能低于此标准 。比如一些应用于小型建筑消防系统的稳压罐,其设计工作压力仅为满足维持局部消防管网压力需求,会低于0.1MPa。
- 容积条件:压力容器要求盛装气体或者液体,且公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L。部分消防稳压罐的压力与容积乘积无法达到这一数值。例如小型消防稳压罐,即便工作压力符合一定数值,工作压力与容积两者乘积也难以满足要求。
- 介质条件:压力容器内的介质需为气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体。消防稳压罐内介质一般为水,且水温通常不会达到标准沸点。
你好,能帮我给出一下判定依据吗?谢谢!