全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-03-06 10:40 1 赞
0 踩 [回复] 举报
消防稳压罐通常不属于特种设备,依据主要来源于《特种设备目录》对压力容器的界定标准:
- 压力条件:特种设备中的压力容器,需满足最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)。部分消防稳压罐工作压力可能低于此标准 。比如一些应用于小型建筑消防系统的稳压罐,其设计工作压力仅为满足维持局部消防管网压力需求,会低于0.1MPa。
- 容积条件:压力容器要求盛装气体或者液体,且公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L。部分消防稳压罐的压力与容积乘积无法达到这一数值。例如小型消防稳压罐,即便工作压力符合一定数值,工作压力、容积两者乘积也难以满足要求。
- 介质条件:压力容器内的介质需为气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体。消防稳压罐内介质一般为水,且水温通常不会达到标准沸点。