全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
渭蓝 2021-03-01 15:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
对于消防水带的使用年限暂时没有国家的规章制度用时间进行强制要求。现有的国家产品标准GB 6246-2011《消防水带》第4章对水带的外观质量、内径、长度进行了规定。《消防产品现场检查判定规则》 XF588-2012中6.10.2对干燥水带的单位长度质量有明确的要求,不符合水带现场判定规则的,则视同为不合格产品。《消防产品消防安全要求》XF1025-2012中5.10.1.3、5.10.2.1对湿水带有具体的要求。对于室内消防水带的维护管理建议参照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014附录G中消火栓每季度进行外观和漏水检查,进行外观表面是否破损,口径和长度是否与消火栓配套,内层材料是否老化等方面检查。