全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-07-09 18:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
民用建筑电气设计标准GB51348有歌舞娱乐、放映游艺厅等场所设置疏散照明的要求,建规等规范有地下室及一些人员密集场所设置疏散照明的要求(KTV包间是否属于设防要求内的的等人员密集场所,可能有一些争议)。就是不知道歌舞娱乐、放映游艺厅等场所是所有房间都设置,还是需要达到一定面积的房间,建议多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
民用建筑电气设计标准GB51348-2019第13.2.3条规定:
1 下列民用建筑及场所应设置疏散照明:2)歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;3)建筑面积超过400㎡的办公场所、会议场所
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第10.3.1条规定:
除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所
建筑防火通用规范 GB55037-2022第10.1.9条规定:
除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:3 建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候车(机、船)厅等人员密集的场所及其疏散口;4 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第3.2.5条规定:
照明灯应采用多点、均匀布置方式,建、构筑物设置照明灯的部位或场所疏散路径地面水平最低照度应符合表3.2.5的规定:会议室等人员密集场所照度要求为3LX