全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
大案 2021-03-03 13:43 2 赞
0 踩 [回复] 举报
建规5.4.9条规定了KTV的每个厅室都要做乙级防火门,5.4.9条的条文说明中解释到厅室指每个包厢,“这些房间是独立的防火分隔单元”,所以这个防火门是防火分隔单元上的门,为了保证防火单元在火灾是发挥作用,这个防火门应该是在火灾时能够自动关闭的防火门。查建规6.5.1条,“常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈功能”
tjxf888888 2021-11-11 14:14 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建规》6.5.1 防火门的设置应符合下列规定: 1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。
防火门监控系统设置与否应以《建规》为依据。不能依据火规,如何设置才能依据火规,如果建筑中无常开防火门,均为常闭防火门,可以不设置防火门监控系统——参考公安部回复意见
规范规定设置消防控制室的建筑就要设置防火门监控来着。