全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
不能联动启动排烟风机的情况
各位老师好: 排烟风机手动可以启动,打到自动状态后做联动试验,触发一个烟感,按下一个手报,对应排烟风阀自动打开,但风机不能联动启动。继续做试验,换了一个防烟分区,触发两个烟感,对应排烟风阀自动打开,风机没有启动。 麻烦问一下原因。
香.香 2024-05-10 10:06 2 赞
0 踩 [回复] 举报
首先知道排烟风机的联动开启过程:触发同一防烟分区的两个独立探测器(实际施工也有一探+一手),报警主机收到信号后联动打开排烟阀。排烟阀开启后反馈信号给主机,主机再联动开启风机。你现在的问题是接收到信号后排烟阀开启了风机没有启动。第一步先检查排烟阀的开启信号有没有反馈到主机,比如模块和信号线有无问题。如没有问题你再查看主机与风机之间的模块和线路有没有问题。一般就是这里出现了问题。