全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑装修翻新
公共建筑的休息室用了五六年旧了,现在想要翻新装修,装修后验收要求按照 最新规范 还是当年 建筑竣工时的规范 ?有无具体条文或解释?谢谢
一路同行 2024-05-16 08:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1.0.5 建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,针对建筑及其火灾特点,从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。
梅有名 2024-05-17 11:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
针对你的问题,装修验收后采用规范版本问题,验收时采用的规范版本为你图审时的规范版本,即你当时图审时按什么版本规范审图那验收时就按什么版本规范验收。“对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准”。毕竟不是哪个地方都有既有建筑改造的地方标准,所以上面这句来自于国标《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021的前言,综上国标规定既有建筑改造应按照现行设计标准进行设计,当实在存在困难,在不改变现有使用功能的情况下,可执行原建造时的标准,这里的重点是使用功能未改变,所以你原来是休息室,改造后还是休息室如果在执行现行规范出现困难时可以按原建造时的标准进行改造,但不能低于原标准。