全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
耐火窗需不需要自动关闭?
防火规范5.5.32只规定了耐火完整性要求,没有要求自动关闭;防火规范实施指南上明确说的是不需要自动关闭。但查了很多资料,说编制组曾回复过建议设置自动关闭。
想问问到底需不需要?编制组当时回复的原文是怎么写的?
梅有名 2024-05-19 22:00 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一、我国就没有“耐火窗”产品规范,甚至可以说,叫耐火窗的这个物品,其实根本就不存在,只是使用多了,人们臆造出的一个名称,因为“耐火窗”没有国家标准或产品规范所以它不论如何设置都是正确的,但如果这个窗户变成了防火窗,那可就不一样了。 ;
第二,如果考虑防火窗产品,是活动式防火窗就应该有自闭功能,没有的话违反《防火窗》 GB16809-2008 产品规范,属于不合格消防产品,生产、销售、使用都会违反《消防法》第二十四的规定,是违法行为;
第三,根据《防火窗》 GB16809-2008第3.2和3.5条的规定,只要是能开启的防火窗必须具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能。
第四,综上得出结论有二,一是没有国家标准,没有产品标准的东西如果也没有地方标准那就想怎么设置就怎么设置,二是防火窗需要自动关闭,但不是像防火门闭门器那样的机械关闭装置,而是类似防火卷帘温控速放装置原理的感温关闭的装置。