全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟窗的数量和布置如何确定?
中庭采用机械排烟,面积88(16*5.5)m2,计算排烟量107000m3/h,单个排烟口最大允许排烟量:31900m3/h,请问排烟窗的数量如何确定如何布置合适?
潘天坤 2024-06-16 17:18 1 赞
0 踩 [回复] 举报
中庭周围场所是否有设置排烟系统? 中庭周围场所需要设置排烟设施和中庭周围场所不需要设置排烟且仅在回廊设置排烟设施,两种方式的排烟量计算是不一样的。 设置了机械排烟,那么不叫排烟窗啦,叫机械排烟口。 假设排烟量为107000m³/h,单个排烟口最大允许排烟量为31900m³/h,那么应该设置至少4个排烟口(107000÷31900=3.354231975),每个排烟口的排烟量为107000÷4=26750,排烟口净面积为26750÷3600÷10÷0.8=0.9288194444(风速不宜超过10,一般普通百叶口系数取0.8,板式排烟口系数取1)
排烟口的布置间距规范只有最远30米要求,其余要看地区技术文件。
最大允许31900感觉很奇怪,烟层厚度能满足要求嘛?
感谢您的回复纠正。
我赞同您的分析。
问题的提出,是由设计实例引出。此中庭为门厅类中庭,周围没有回廊没有排烟设施。设计人员设计了6个排烟口,排烟量满足要求,但6个排烟口位置未分散均匀布置。我认为在这个面积不大的中庭,4个排烟口已满足排烟要求,没有必要设置6个。另外,防排烟规范GB51251对排烟口的布置间距只有最远30米要求,没有对排烟口的布置提出要求,这只是技术规范的底限要求,从排烟效果上分析,多个排烟口应在平面位置上优化布置,均衡负担排烟负荷,有利于烟气外排。实际上这一技术要求已经在“《人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009》6.4.2 排烟口宜在该防烟分区内均匀布置,并应与疏散出口的水平距离大于2m ,且与该分区内最远点的水平距离不应大于30m。”提出,可惜设计人员以本设计符合设计规范为由未予采纳建议。
设置6个而不是4个,不知道是不是单个排烟口最大允许排烟量计算不过?或者风速取中间值,例如取7,107000÷3600÷7÷0.8=5.307539683,本身也不建议风速取到极限值,同时如果设置的是板式排烟口那么系数可以从0.8改成1
有没有机械排烟口之间的间距在烟规GB51251里没有提到,从技术标准来说确实没有要求
如果楼主所属区域没有相关技术文件的话,确实无从下手
以前我有遇到过项目多个小排烟口设置成一个或者几个大的,我按照单个排烟口最大允许排烟量不符合设计及规范要求提出问题,间距的情况我也提不了
部分省份(例如浙江省)的技术文件有关于机械排烟口之间的间距的规定,一个防烟分区内多个机械排烟口边缘之间的最小距离应满足某公式,别人区域的文件可以参考,不能拿过来直接使用
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
谢谢您的回复。
您看设置4个排烟窗合适还是6个排烟窗合适?
分散布置是均匀布置吗?