全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-06-16 15:33 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。
2、建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m³的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及规范规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
3、室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30米;
消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50米。
4、设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。
5、消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
6、建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。
住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。
汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。
同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。
冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。