全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
两个厂区消防水管网是否能够共用
大佬们。现在在做一个化工厂A,A厂区边上的厂区B现有消防水泵房,水罐有效容积等等都满足A厂区的要求。并且A/B厂同属于一个集团(但法人不同),两个厂区面积加起来不超过100公顷。消防联通管也确认可以穿两厂区中间市政道路。这种情况下两个厂区能否共用一套消防管网?
周家斌 2024-05-31 08:40 1 赞
0 踩 [回复] 举报
消防工程隶属于单位工程中各分部工程,从建设许可范畴来说,是很难的,在考虑供水半径、沿程阻力等技术满足要求的话,从技术上是可以的。
消防网友44826 2024-05-31 10:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-201411.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。就是说能保证A厂区发生火灾,5分钟内B厂区有管理权限人员能将消防泵通过机械应急方式启泵。距离远管网长,无非就是启泵信号接收的比较慢,启泵时间比较长。但是厂区如果在发现泵控柜故障后(需要时间),再赶到泵房(又5分钟),而且化工厂一般不止有消火栓还有泡沫或者喷淋。这些系统的滞后,是否会造成化工火灾的扩大,需要楼主考虑。