全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于喷嘴的控制系统
在实际工程中,面积区域较大的1个防护区,安装了8个喷嘴,请问若某处角落着火了,需要启动全部喷嘴淹没全室吗?还是只需要启动局部喷嘴释放灭火即可
黄辉 2024-06-04 08:18 0 赞
0 踩 [回复] 举报
气体灭火系统的喷嘴都是开式的,系统启动后,同一防护区的喷头全部喷灭火剂灭火。
七氟丙烷、IG541等气体灭火系统是全淹没应用方式,灭火时需要防护区达到灭火浓度才能灭火,所以不能只在发生火灾的部位局部喷灭火剂灭火。
七氟丙烷、IG541只能采用全淹没灭火系统,如果空间很大,可能就不太适合做七氟丙烷、IG541气体灭火系统。
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005对防护区有面积、体积限制。
3.2.4 防护区划分应符合下列规定:
1 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;
2 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m²,且容积不宜大于3600m³;
3 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m²,且容积不宜大于1600m³。
如果时大空间的局部部位需要做气体灭火,可以考虑采用二氧化碳局部应用灭火系统(二氧化碳时唯一可以做局部应用的气体灭火系统)。前提时要考虑安全,二氧化碳不能用于经常有人停留的场所。
非常感谢您的回答!那如果是很大的一个空间呢?印象中看到过一个文献写着,如果防护区面积过大超过了规范的最大面积限值,可以假想成多个防护区进行设计,那在这种情况下是不是在某处角落着火了,只有着火区域附近的那块喷嘴释放灭火呢