全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-06-06 08:42 1 赞
0 踩 [回复] 举报
1、机房内:排烟机房内排烟管道耐火极限不应低于0.5小时(设备用房排烟管道耐火极限可不低于0.5小时);加压送风机房内未在吊顶区域的水平加压送风管道耐火极限不应低于1小时(水平设置的送风管道,当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1小时);加压送风机房内在吊顶区域的水平加压送风管道耐火极限不应低于0.5小时(水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.5小时)。
2、机房内风井连接处:排烟机房、加压送风机房内与风井连接处防火阀前后2米管道耐火极限不应低于1小时(风井耐火极限不低于1小时,穿越防火隔墙时应采用不低于隔墙耐火极限的保护措施)。
3、地下室穿越机房隔墙处:地下室排烟机房、加压送风机房穿越机房处防火阀前后2米排烟管道耐火极限不应低于2小时(排烟机房隔墙耐火极限不低于2小时,穿越防火隔墙时应采用不低于隔墙耐火极限的保护措施)。