全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-06-15 21:09 0 赞
0 踩 [回复] 举报
从规范来说,需要遵守,分号之前工业建筑没有是否具备自然对流条的条件说明,所以个人认为是均要执行
最后讨论下2.8倍的要求:空间净高不大于10.7米的场所,按照30米执行;空间净高大于10.7米的场所按照净高的2.8倍执行(10.7*2.8=29.96米)
烟规编制组有个复函,有提到空间净高大于10米的场所,可以按照2.8倍执行,然后考虑到10.7*2.8比较接近30米,不少人认为可以放大到10.7米
建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
按照图示,反推每侧排烟窗负担排烟距离75/2=37.5米,37.5/2.8=13.39米,净高大于13.39米才能实现。按照复函的说法,大于10米,可不考虑2.8倍。